登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:一台SINE005变频器30KW原来是报警稳态过流跟过载,修复后无法启动不知道是怎么回事,大神们帮忙分析分析
点击:1168 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
木头人EZxznU
20-03-18 23:11
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
什么都没有说,大神不是半仙
20-03-18 23:26
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
治聋了治哑,维修工作一定要认真一丝不苟
20-03-19 15:00
3楼
编辑
引用
管理
lllllwh
这芯片换了可是不少,你这是无目的使用替换法,感觉是一种无思路,走着瞧的修法,谈谈思路分享一下。
20-03-19 15:01
4楼
编辑
引用
管理
木头人EZxznU
原先机器拿来上电直接报警SOC和OL,稳态过流和过载,检查了两个7840光耦更换新的还是报警,检查运放LF347电压不正常查外围元件有10几个电阻质变了更换后上电不报警了就无法启动,怎么弄都无法启动,启动端子是有电压的,不知道怎么办了
20-03-20 01:07
5楼
编辑
引用
管理
lllllwh
引用
木头人EZxznU
在 2020/3/20 1:07:35 发言
【内容省略】
现在这个报警SOC和OL还存在吗。如果已经排除,1 维修排除过程是否引起的现在故障。2 原来就有的故障,被报警SOC和OL覆盖了。3 启动端子接通后检测对应的微处理器I/O端口有无电平跳变。3 检查变频器的启动条件是否不具备,例如某个端口是否应该常闭。
20-03-20 07:43
6楼
编辑
引用
管理
lvpretend
瞎修!
20-03-20 22:11
7楼
编辑
引用
管理
ruipusz
看看运行参数 是什么控制的 频率怎么给定的
20-03-21 13:56
8楼
编辑
引用
管理
木头人EZxznU
参数原来是外部端子控制启动,后来我恢复出厂用面板控制还是不行
20-03-21 22:05
工控新闻
大华股份拟分拆华睿科技赴港上市 专注机器视觉领域
伊顿携手英伟达,加速推动AI时代数据中心基础设施转型
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
更多新闻资讯