xxxet
比较器同相为三相 反相为直流电源 为什么输出到AD模块的是直流信号 比较器的输出是电源 这是怎么个原理 请教各位大神
20-03-16 22:49
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
比较器的输出是电源 -----没有啊,和电源之间不是有上拉电阻4.7K吗?
反相为直流电源------只是通过电源来做一个基准电压而已。
20-03-21 01:43
2楼
编辑
引用
管理
xxxet
谢谢了 比较器输出是到CPU的 图纸上找到了
但是比较器反相输入是母线P的 是母线电压和UVW做比较吗
20-03-22 13:31
3楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
引用
xxxet
在 2020/3/22 13:31:13 发言
【内容省略】
对的。真棒!