登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:准备做一电容补偿系统,每路开关多大安倍?

点击:2317 回复:14

已知:S=250kva,P=190kw,假设满负荷运行时:U=390v,P=190kw,cosφ=0.8
则未投入电容时:S1=238kva,Q1=143kvar
投入12路7.5kvar/415v电容器后,产生无功负荷79kvar,还需向电网输入64kvar无功负荷
此时Q2=64kvar,S2=200kva,cosφ2=0.95
考虑到电容器循环投切并留一定余量、系统电压不一定有390v,电容器额定电压可能更高如450v,电容器容量衰减,还是选用12路10-15kvar合适,其它器件相应调整,安全起见建议选用12路15kvar/450v电容器。
重点:选型电容器,不但要看铭牌标称容量,还要看电容器额定电压,以及是否串电抗器,三者对电容器实际输出容量影响很大。
20-03-16 10:09
我是这样做的,,也是最成功的一次,该企业原有一台补偿柜6*16千乏,电机总功率214千瓦。远远不够,功率因数不能再低了。0.4.5.6.7.8等。利率电费每月一万四千多,电压经常降到340左右后续机器无法启动。变压器发热严重总电流最高时达到420安左右.进线电缆3*120+1*70 居然是铝缆 20米长 首先再增加一根3*120铝缆新增一台8*16无功补偿柜,控制器选用12回路的作为总补偿柜 控制拖带原柜 原柜控制器停用。1.2.路是一拖二。投用后,功率因数0.95前后电缆温度正常不热。产品吨成本从41-44元降到19-23元。利率罚款不再有。  buxinladao。
最后修改:2020/3/16 17:20:21
20-03-16 17:19
你的是工程实例肯定相信,最好能够把一些工程数据总结下,如新旧电容器的额定电压,有没有电抗器,旧电容器有无衰减,负荷最大时有功功率,功率因数,母线电压。
这个单位电压低到340v早该查找原因了,当地供电部门主动服务意识不够,我们这边如果发现月平均功率因数低至0.8,且有不少负荷,一般会提醒(当然指的是工业大中用户)
20-03-16 18:48
电压低与电业局无关,进户电缆偏小 电流四百多安,且发热严重,无功补偿电流才几十安,是造成电压偏低的原因,增加补偿调整后,进户电缆电流下降接近二百安。电压升至380--390伏,机器得以全部启动。电容都是0.45KV的,
20-03-17 06:51
不要选择空开。
去施奈德、ABB公司下载选型,里面给你图表作好了的。
20-03-17 12:00

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯