上面你所说的菲律宾的工业用电电压值是你和客户确认过吗?还是百度的?
怎么 我查询的不是460V,60HZ倒是没错。
20-03-13 16:04
最好加装一个大功率的变压器把电压降下来。
20-03-13 16:25
和客户确认的,那便是460V.60hz
20-03-13 17:43
太大没地方放,小型的还好
20-03-13 17:43
460V是额定的还是他自己测量的电压,比如我们中国额定380V,碰到个二货沟通不好,他去测量,然后告诉你400V……接触器的控制元件问题不大,水泵因为转速高了寿命受影响是肯定的,还有设计的时候余量不大的话容易过载……
20-03-13 18:05
如果对方的用电频率是60HZ,那么你的电机的转速就比国产的高,负载会重很多,电机就很容易过载烧毁
20-03-13 21:17
有合适的降压器推荐一下