登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:台达变频器通过以太网方式与S7-200SMART通讯实例

点击:2298 回复:0

继上篇文章,此例以台达变频器型号:VFD-M+来说明,该款台达变频器是只有RS485接口的,现场用的PLC为S7-200SMART,其本身带一个网口,要想与其通讯,最好的方法就是通过以太网方式通讯,那么就得接一个转换器,这个转换器就是RS485转网口的,当然协议就是Modbus RTU转Modbus TCP,然后和S7-200SMART通讯。德嘉研发一款专为变频器或者一些特殊功能设备使用的,型号ModbusTCP/RTU(PRO),此款转换器可以连接8个从站设备,是我们ModbusTCP/RTU转换器的升级款!
附件 1.jpg
参数设置如下:
A.台达变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
台达变频器通讯协议参数如下:
附件 2.jpg
B.ModbusTCP/RTU(PRO)转换器设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
附件 3.jpg
(2)Modbus RTU侧从站设置
点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。
附件 4.jpg
(3)转换器IP地址与从站号绑定设置
点击主菜单里的IP 地址/从站号 绑定,进入后界面如下,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。
附件 5.jpg
(4)4xxxx(只写)地址设置
点击主菜单 4xxxx(只写)地址设置,将WinCC里的起始地址8192、8193、8194地址设置成只能写,不能读模式。(因为有些地址定义的是只写方式,所以为了防止读命令进行,特意通过这种方法解决)
附件 6.jpg
200SMART PLC程序如下:
建立如下测试程序,读取变频器中一些参数,读设定频率、输出频率、输出电流等……
附件 7.jpg
最后修改:2020/3/12 16:25:28
20-03-12 16:23

工控新闻

更多新闻资讯