主题:一台ACS800 变频器251KW,以上电就显示故障代码4290

点击:3547 回复:17

一台ACS800 251KW 变频器,以上电就显示故障代码4290,没图纸怎么查也不知道
附件 IMG_20200309_110557.jpg
附件 IMG_20200309_110614.jpg
最后修改:2020/3/10 10:18:51
20-03-09 16:37
查监控温度多少,看电流,看风机转不转,要什么图纸
20-03-09 16:53
要有始有终,
你活干完了,把我们撂这里了。
以后谁还愿意打字 ?
20-03-09 17:24
这个明显是温度报警了,就检查这块。
该变频器的说明书里面有故障代码的。
这个百度应该会有的。
20-03-09 17:25
是不是主板内部温度高造成的,看看工作环境和风扇
20-03-09 18:34
上面不是显示你的变频器功率模块温度超过极限么,更详细信息请到度娘家百度文库看ACS800变频器故障代码有关文章,我也是刚刚去那里看过的
20-03-09 21:28
谢谢回复,设备温度真的高我就不会问大家了,以上电就这样,没工作呢,怎么会有温度,估计是驱动板的问题,苦于没图不敢乱动经验少
20-03-12 06:23

引用 798733903 在 2020/3/12 6:23:08 发言【内容省略】

这玩意到啥时候都不会有图纸的,即便有也不会轻易外传
20-03-12 08:27

引用 798733903 在 2020/3/12 6:23:08 发言【内容省略】

看你的发言,即使给了你图纸,十有八九也是看不懂,送修吧
20-03-12 08:30