主题:一声巨响,内部短路了

点击:1326 回复:16

设备使用震动大不大啊,长时间使用后还是要定期检查维护。
20-03-04 13:31
看起来好像是温度过高导致的絶縁劣化而出现此问题。这个应该是设计时散热设计不佳所致,弃用这种劣质产品
20-03-04 13:36
年久失修啊。
20-03-04 14:01
觉得4楼说的方法可以参考,有缓冲和固定作用。
20-03-04 18:11

引用 李也 在 2020/3/4 9:53:24 发言【内容省略】

谢谢。你的方法已经上报,等待领导批示。
20-03-05 09:43
接线盒内进入这么多东西啪的一声是必然的。
20-03-06 07:29
这个和绝缘胶胶没有关系。
重点确认密封问题。
密封不好导致异物进去后形成短路造成的?
20-03-06 17:22