轴一的寄存器SD5500,我一直在执行反转,可是SD5500到了负三万左右就会自己变成正数减少。第一次用5U,想请问下5u不能像3u那样一直累加么,是不是我寄存器用错了
望大佬们解惑!感谢!
20-02-28 17:05
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
SD5500这个要用32位指令
20-02-29 08:23
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
16位二进制的范围:-32768~32767;
在这范围外你需要用32位的;
20-02-29 08:31
3楼
编辑
引用
管理
smzh1230
用D指令
20-02-29 09:04