主题:三菱磁粉MODBUS通讯问题

点击:893 回复:15

附件:
[本地下载]
有人玩过三菱磁粉MODBUS_TCP通讯吗?请教一下,怎么发报文?
最后修改:2020/2/27 9:41:11
20-02-26 16:02
有啥要求?读什么?写什么?
20-02-26 18:36
读实时张力,写积分值和比例值,求大神指教,怎么发报文,报文格式是什么?
看了三菱磁粉通讯说明书,看不清楚,他是用三菱写的例子,我用的是欧姆龙
NJ做的SOCKET通讯!求大神指点,感激不尽
20-02-26 19:52
磁粉刹车是执行机构,不能通讯,控制器就可以考虑
20-02-26 22:11
楼主最好能上传控制器的手册或者提供控制器的具体型号。
20-02-27 08:52
版主,我已经上传了控制器的说明书,里面有三菱PLC和控制器的例子,用的是MODBUS_TCP,请指点一下
20-02-27 09:42

引用 ___单电控 在 2020/2/26 19:52:09 发言【内容省略】

我倒是看到目标张力的寄存器地址了,没看到实时张力的地址,你能找到吗?
20-02-27 10:40

引用 ___单电控 在 2020/2/27 9:42:45 发言【内容省略】

MODBUS_TCP我没搞过,如果是普通的MODBUS是有提供地址的,手册的115页,直接读取地址里面的数据应该就可以了
附件 2020-02-27_104430.jpg
20-02-27 10:47

引用 YXBK 在 2020/2/27 10:47:35 发言【内容省略】

楼主,你的目标张力如果是H01这个地址的话,那么基于Modbus TCP的读取命令一般就是:
12 34 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01
20-02-27 21:44
怎么可以联系你啊?指点一下,搞了好久不行
20-02-29 20:03

上一页下一页