登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:威纶通的自由协议,增加485部分
点击:3142 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
YXBK
今天无聊试了一下威纶屏的自由通讯协议,触摸屏TK6051IP,耀华的XK3190-C8称重仪表。仪表是连续发送方式,触摸屏只管接收数据。
触摸屏设置
仪表设置
硬件接线
触摸屏程序
最后修改:
2020/2/24 15:00:55
20-02-23 19:34
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
程序
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2020/2/23 19:44:17
20-02-23 19:41
2楼
编辑
引用
管理
mengn66
学习了
20-02-23 21:19
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
昨天只试了不停的接收(232,仪表6号参数设为1),今天试一下发送加接收(485,仪表6号参数设为0),这款仪表有两种通讯模式的,485可以一个主机带多个仪表的,与plc通讯时我试过1带6的,刷新太慢了,一个表要0.3秒,6个表一轮下来差不多要2秒钟。
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
这个232与485是需要跳线的
既然打开了就看看耀华做的电路板
最后修改:
2020/2/24 15:03:35
20-02-24 14:58
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
20-02-24 14:59
5楼
编辑
引用
管理
tonyoscarqqq
谢谢楼主分享,学习了。我想问问,触摸屏的宏指令,不需要特定做一个按钮,去触发宏指令的吗?我看的程序直接是LW200显示,没有任何宏指令触发的按钮,所以问问
20-03-20 11:00
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
tonyoscarqqq
在 2020/3/20 11:00:44 发言
【内容省略】
可以设定周期触发的,那就不需要按钮了
20-03-20 11:13
7楼
编辑
引用
管理
tonyoscarqqq
受教了 感谢,一直都是做一个按钮触发,原来可以自动触发
20-03-21 13:57
8楼
编辑
引用
管理
hmz810220
维纶官网很多通讯的教程还是不错的,我很多都是照抄就学会了,这个案例也不错,看着跟着做就实现了
20-03-22 19:51
9楼
编辑
引用
管理
ywx163
谢谢楼主分享,学习了。