点击:3086 回复:10

今天无聊试了一下威纶屏的自由通讯协议,触摸屏TK6051IP,耀华的XK3190-C8称重仪表。仪表是连续发送方式,触摸屏只管接收数据。
触摸屏设置
附件 2020-02-23_183538.jpg
仪表设置
附件 2020-02-23_190219.jpg
硬件接线
附件 2020-02-23_190544.jpg
触摸屏程序
附件 2020-02-23_191801.jpg
最后修改:2020/2/24 15:00:55
20-02-23 19:34
程序
附件:EBProject1.zip
[本地下载]
附件 2020-02-23_194041.jpg
附件 2020-02-23_194325.jpg
附件 2020-02-23_194344.jpg
最后修改:2020/2/23 19:44:17
20-02-23 19:41
学习了
20-02-23 21:19
昨天只试了不停的接收(232,仪表6号参数设为1),今天试一下发送加接收(485,仪表6号参数设为0),这款仪表有两种通讯模式的,485可以一个主机带多个仪表的,与plc通讯时我试过1带6的,刷新太慢了,一个表要0.3秒,6个表一轮下来差不多要2秒钟。
附件:XK3190-C8说明书V1.02 .pdf
[本地下载]
附件:EBProject1 485.zip
[本地下载]
附件 2020-02-24_142714.jpg
附件 2020-02-24_144137.jpg
这个232与485是需要跳线的
附件 232485.jpg
既然打开了就看看耀华做的电路板
附件 微信图片_20200224144628.jpg
附件 微信图片_202002241446282.jpg
附件 微信图片_202002241446283.jpg
最后修改:2020/2/24 15:03:35
20-02-24 14:58
20-02-24 14:59
谢谢楼主分享,学习了。我想问问,触摸屏的宏指令,不需要特定做一个按钮,去触发宏指令的吗?我看的程序直接是LW200显示,没有任何宏指令触发的按钮,所以问问
20-03-20 11:00

引用 tonyoscarqqq 在 2020/3/20 11:00:44 发言【内容省略】

可以设定周期触发的,那就不需要按钮了
附件 2020-03-20_111148.jpg
20-03-20 11:13
受教了 感谢,一直都是做一个按钮触发,原来可以自动触发
20-03-21 13:57
维纶官网很多通讯的教程还是不错的,我很多都是照抄就学会了,这个案例也不错,看着跟着做就实现了
20-03-22 19:51
谢谢楼主分享,学习了。
24-02-26 17:17

上一页下一页