登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:松下神视传感器接线问题

点击:983 回复:3

附件 01131d42c1b5070f0227ebd3c57ca18.jpg
附件 0302e6b88cffe956c3a353c286e4ccc.jpg
附件 42c3c978e4ea6d22dbe21a00107f71e.jpg
附件 837bba95253832e4f62a2ed165899fa.jpg
我棕的接正,蓝的都接负,橙紫双色线发送接收并起来,输入输出黑粉并起来。上电测量,光栅被挡住是黑线和粉线并接的线跟负极量只有17伏,我电源是24V,我哪里接错了还是什么情况/?17V驱动不了继电器,我想用输出24V驱动继电器,求大神看看哪里错了
20-02-22 17:10
直接用黑线不就好了。其他不用。
20-02-22 17:50
这样接看看
附件 2020-02-22_201620.jpg
20-02-22 20:17
安装我的理解粉接0V 黑色是输出
20-03-07 10:47