主题:S7-1200和V90通讯的问题
点击:4261 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
我觉得我抢救
V90报警A8526,查了手册说没有和控制系统的循环连接,建议检查站名和ip。我也查了组态:
说下位组件有错无法进行诊断,如下:
后来又去西门子论坛找,有个Q&A说分配设备名称设置ip就好了,但设了还是没用
有没有大哥知道是怎么回事,
(V90 GSD是2018版,报文选的标准报文3)
20-02-19 21:26
1楼
编辑
引用
管理
18002767052
用V-ASSISTANT调试好V90,名称跟IP,名称跟IP要一次,从新清空一下PLC,从新下载,驱动器链接OK后复位一下,建议不要用报文3,就是LJ
20-02-20 09:13
2楼
编辑
引用
管理
我觉得我抢救
现在变这样了...
20-02-20 10:50
3楼
编辑
引用
管理
我觉得我抢救
都用报文3,然后在组态里加个路由器就好了...
20-02-20 17:01
4楼
编辑
引用
管理
273708367
个人建议设备IP不要设置尾数01
20-02-21 10:53