主题:求助:这是啥警告,我该如何消除

点击:1408 回复:5

这个警告,虽不耽误下载和仿真,可以只要建立项目就出现,请问各位朋友,警告的含义和消除的办法。
附件 Snipaste_2020-02-17_09-24-59.jpg
附件 Snipaste_09-42-03.jpg
最后修改:2020/2/17 9:43:47
20-02-17 09:27
需要点一下黄色的警告,把警告信息显示出来才能看具体是报的什么。
附件 Snipaste_2020-02-17_09-40-07.jpg
20-02-17 09:40
谢谢weicy007朋友!
附件 Snipaste_09-42-03.jpg
20-02-17 09:43
这个警告不要紧,警告的意思是:缺少用于隐式检查的pou。建议将pou(Function)检查边界添加到项目中。
如果想消除警告的话可以在“应用程序树”中,对Application点击右键,在添加对象里面选择“用于隐含检查的POU”,然后勾选图中的选项,重新编译就不会有警告了。
附件 Snipaste_2020-02-18_11-19-11.jpg
20-02-18 11:20
谢谢weicy007老师!!!
20-02-18 12:51
这种警告不会造成大的问题,但除非有时候故意设置的,一般还是注意一下,要不有时候会造成莫名其妙的问题。。。现在默认是不检查了?