图片不是很清晰,CAD转成PDF然后再截的图,只搞了部分主电路,控制回路和PLC部分都没啥意思。
这是18年在外面兼职的一个私活。 图上的内容是一个换热站循环泵的主回路,三台泵都是90KW的。老板当然是既要省钱,又要满足甲方要求,三台泵至少保证两台可以同时运行。为了省一台变频器,把3号泵做成了软启动的了,说白了工频基本没用,摆设。为了让三台泵都能平均工作任务,在变频器输出又加了接触器,可以使3号泵来代换1号泵或2号泵。
搞了这么麻烦就为保证
1、任意坏一台泵任可以两台泵变频运行
2、任意坏一台变频器可保证两台泵运行(当然只能是一台变频一台工频来凑合了)
现在觉得挺搞笑的,要是现在来做的话懒的搞这么麻烦,再加一台变频器反正老板掏钱。