登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:软禁闭,正好没事,请教大家欧姆龙PIDAT,自整定如何使用。

点击:4398 回复:28

准备出门了,我就看看这个AT能不能完成了。
出去买菜风险好大的样子。。。哎
附件 111.jpg
20-02-11 10:28
附件 untitled1.jpg
针对你原屏程序修改
W0.00 W0.01应该使用瞬动按键
20-02-11 10:29
不修改H0.01属性它就会没完没了,直到W0.01=1表情
20-02-11 10:41
确实是,修改程序,AT完成。非常感谢!
附件 11.jpg
自动运行了一会儿,PV SV曲线非常贴近。表示看起来很不错的样子。
附件 11.jpg
最后修改:2020/2/11 11:22:18
20-02-11 11:16
楼主好!最后到底是咋回事引起的哩?能否把程序发上来学习一下!拜托了!!!
20-04-10 21:24
1楼有功能块,
从上看下来就是我的经历,应该可以解决你的问题。
20-04-14 17:52
楼主,能问个问题么?欧姆龙可以用什么指令把串口通讯得到的数据(3915FC40)转换成浮点数呢?新手试了很多指令了还是不行
附件 4.jpg
20-06-16 19:20

引用 1152261005 在 2020/6/16 19:20:37 发言【内容省略】

附件 QQ图片20200617130600.jpg
S超过范围了吧。
你这16# 3915FC40(计算器转换十进制是:957742144) 是什么内容呢?字符串?温度?压力?还是一串数字?想转换成浮点???
20-06-17 13:06
我用codesys模拟测试倒是OK的。我也不知道了。
附件 QQ图片20200617133440.jpg
20-06-17 13:33
谢谢楼主的回复,问题已经解决了,这个传回来的数据已经是一个浮点数了
20-06-17 18:17