主题:威纶通MT8102ie与西门子300以太网通讯问题

点击:2915 回复:3

 威纶通地址标签采用DB1.DBD0的话 显示值为0(实际不为0),需要改成DBn,才能正确显示,这个是为什么?  还有在通讯的时候  老是弹出 设备没有反应,画面上的数据感觉跟掉线一样。要弹出来很多次设备无反应后,可能会通一下,马上就又不通了。这是为什么
20-02-08 21:10
我也是整了半天才发现,与西门子在通讯,DBD数据就的用DBn格式 fffDDDD的格式 如DB1.DBD0 就需要用DBn 10000
20-02-21 11:07
系统参数的地方有个设备连接手册,上面都有的
20-03-03 10:28
附件 微信截图_20200303103108.jpg
20-03-03 10:29