登录
首页
PLC论坛
信捷XINJE
回帖
发帖
正文
主题:小白求助信捷plc跟信捷v系列变频器
点击:934 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
远方U2O9
关于REGW指令刚刚接触
20-02-07 19:15
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是走通讯,PLC、变频器都是信捷的话,在顺序功能块里面有专用指令的。
20-02-08 19:25
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
20-02-08 20:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
20-02-08 21:09
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
远方U2O9
在 2020/2/7 19:15:05 发言
【内容省略】
REGW指令是写单路保持寄存器指令,也就是实现Modbus之06功能码的!
20-02-09 19:04
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
远方U2O9
在 2020/2/7 19:15:05 发言
【内容省略】
REGW指令第1个参数指定的是从站站号
REGW指令第2个参数指定的是寄存器地址
REGW指令第3个参数指定的是寄存器内容
REGW指令第4个参数指定的是通信端口号
20-02-09 19:06
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
远方U2O9
在 2020/2/7 19:15:05 发言
【内容省略】
REGW指令一般是用上升沿触发,指令正确执行完成后,正确完成标志位会被置位。否则重复执行3次后错误标志位会被置位。
20-02-09 19:11