主题:我有一台默纳克3000+一体机,母线电压5V左右,是哪里坏了?
点击:6683 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
18926313219
我有一台默纳克3000+一体机,母线电压5V左右,是哪里坏了?
20-02-06 23:19
1楼
编辑
引用
管理
清心bydatYwq
汇川的板子 检查下电容吧 电压检测那里有个小电容也检查下吧
20-02-07 20:38
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
电压表测?参数显示?
结果天上地下!
20-02-08 09:01
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
发帖者应该把问题说明白:是显示电压为5V,还是实测电压为5V?前者为母线电压检测的问题,后者是主电路的问题。
20-02-08 09:47
4楼
编辑
引用
管理
1326893350
3楼说的有道理!发帖说明故障原因,维修过程,问题卡在那里,大家才能共同探讨!。
20-02-08 10:00
5楼
编辑
引用
管理
18926313219
是母线FA-16=5V
20-02-08 18:29
6楼
编辑
引用
管理
18926313219
端子的+ 和 - 测量有500多伏
20-02-08 18:30
7楼
编辑
引用
管理
18926313219
默纳克3000+一体机的检测母线电压的电路在驱动板的哪个位置?
20-02-08 18:32
8楼
编辑
引用
管理
18926313219
请教请各位高手
20-02-08 18:52
9楼
编辑
引用
管理
18926313219
我有一台默纳克3000+一体机,母线电压5V左右,是哪里坏了?测量变频器的端子的 + 和 — 有540V电压,参数显示5V电压,是不是驱动板的的母线电压检测电路有问题呢?还是其他问题呢?
20-02-10 20:32