主题:DR300型变频器无输出,初始化后正常。

点击:2673 回复:13

如题。
大元DR300型2.2kW变频器,能正常操作,但启动运行后U\V\W端无输出电压。
测驱动电路输入、输出侧脉冲电压、电流,均“正常”。
初始化后U/V/W端输出电压正常。
而故障之后初始化之前,是个什么状态?思之耐人寻味。
咸庆信
2020,2,5
最后修改:2020/2/6 10:14:08
20-02-05 16:11
请教下  2.2KW驱动的   测驱动电路输入、输出侧脉冲电压、电流是如何测试呢。谢谢老师
20-02-06 12:24
这种情况 在维修过程中 是常有的事,维修中经常误入歧途,在遇到变频器能通电 没有输出的情况下,我的处理方法是,先把变频器常用参数或原有参数备份,然后初始化试试。。。再决定是否进行下一步。
20-02-06 14:53
在IBGT模块脉冲端子,如GU\EU端测量脉冲电压;万用表电流挡串30~50欧限流电流,仍在该端子可测得电流大小。
20-02-07 14:27
我遇到过一粒  恢复出厂值也不行
深圳纬创变频器,更换主板后正常,看说明书说电机参数不会恢复出厂值,检查电机额度电压用户设置成3V。用户不懂 设置错参数
20-02-07 16:50
咸老师好,能不能留个联系方式给我,我想把东西寄给您,看能不能帮我看看。
20-03-07 15:14
表示越到过这样的问题,在找不到问题在哪里的时候,把参数初始化后,输出正常了
20-03-08 20:09
咸老师,您的培训今年怎么安排的。
20-03-09 10:41
你好,公交车尚未恢复,村庄还在封堵中。得等等再定啊。
20-03-09 11:42
咸老师,您的变频器维修培训现在是怎么安排的,今年还有没有计划。
20-03-18 09:35