登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:萌新不太懂指令!
点击:1291 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
qiuuu7
本来是台达里面的指令 TMR T10 K32762 .我想弄成欧姆龙程序,TIM是弄不了,我就在看TIML,TIML指令,D1应该是定时器的编号,而D2和S只能用内部储存嘛,如果我想设置32762的话,我应该怎么去做啊。求大佬帮忙!
20-01-16 09:41
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
20-01-16 10:07
2楼
编辑
引用
管理
jint
请楼主以后注意提炼精简的标题,帖子标题最好一目了然,最好能体现品牌,型号,重点问题等等
参考:
20-01-16 10:10
3楼
编辑
引用
管理
qiuuu7
定不到这么长的时间吧
20-01-16 10:11
4楼
编辑
引用
管理
qiuuu7
OK,以后会注意的
20-01-16 10:12
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
qiuuu7
在 2020/1/16 9:41:08 发言
【内容省略】
台达中T10的时基为100MS定时器,因此设定32762的最大定时时间为3276.2秒。
在欧姆龙中,你可以使用累积定时器,长定时定时器以及多数出定时器来达到甚至于超过这个定时时间。
Good Luck~
20-01-16 10:31
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
qiuuu7
在 2020/1/16 10:11:43 发言
【内容省略】
可以,他用了二个计时器,还用的是bin计时器
目前不清楚你说的TMR时基是多少,32762是S,还是3276.2S,或是327.62S
如果是3276.2S,一个TIMX就可以了,将32762改为7FFA
TIML如何用回头看了资料再回你,稍绷
20-01-16 10:35
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
这条指令不难理解呀
S,S+1是设定值
D2-D3当前值
D1的00位标识时间是否结束,1标识时间到
举例中用的W1,关注W1.00即可
如果你用D区,还要摘出标识位
可以用这个指令
20-01-16 11:20
8楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
像类似这样的原指令,没必要找出相对指令,了解原指令工作机理,用其他指令很容易完成
就题头这个
用++BL,++,++L.....再配上比较指令
同样能完成
20-01-16 11:31
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
转换程序比自己写都麻烦。
20-01-16 11:33
上一页
下一页