引用 超级大手 在 2020/1/26 0:42:16 发言【内容省略】

这个并不奇怪,因为大量的非线性负载(LED灯),如果设计不好(包括LED灯驱动电源)容易产生大量的谐波,特别是三次谐波分量大量地叠加在零线上,往往出现零线电流会大于三相供电线路中任一一相线路的电流。
这种现象当年我们业余在帮别人施工(炒更)的网吧中出现过————零线电流大于三相相线中任一相电流————致使零线发热严重。当年我们提出的解决方法是:一是更换电脑中的劣质电源;二是加大零线截面积。
20-01-27 20:54

引用 老兔子 在 2020/1/27 20:54:49 发言【内容省略】

那么这种翁翁响声是不是和谐波有关系,
20-01-27 21:04
测量一下三相电流,如果基本平衡,此时零线电流如果很大的话,就确实是谐波引起的零线电流增大
20-01-27 23:13
单独敷设的零线,电流达到百安以上,绝对会产生电磁力,使附近的金属柜体振动而产生噪音的。如果在这段零线上有闭合的金属部件(如铁管,铁皮等),则会产生大量热量
20-01-27 23:21

引用 超级大手 在 2020/1/27 21:04:13 发言【内容省略】

这是可以肯定的,只是你们解释不了(因为这方面的资料和讨论资料很少)。
最后修改:2020/1/28 20:31:51
20-01-28 20:29