登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:有经历过的吗
点击:2174 回复:34
20楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
开关里面有脱扣线圈没有?你这个电缆也没有多粗 如果没有冲击电流不会有声音的!
20-01-16 10:59
21楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
电流上去后电线都嗡嗡的了,涡流那些会有
20-01-16 13:01
22楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个多数是开关问题
谐波的可能性不大
20-01-16 13:08
23楼
编辑
引用
管理
超级大手
统一回复一下。说过多次了。开关分励。接触,已确认没问题。今天又去现场。这是一个大型免税店。嗡嗡声来自柜体。电缆没有松动现象。分析就是电磁感应。响声与负载有关。现场已经不让拍照。有一个现象值得一提。就是零线。最多的达到160安,其它80安60安30安不等。不知道大家经历过没,原则上零线不应有太大电流,不过让我担心的是那个一百四十多个回路的箱子,没有备用的,
同现场施工人员算了一下接触点140*6,八百多个故障点形成了巨大安全隐患, 就是下面这个箱子
最后修改:
2020/1/16 13:46:19
20-01-16 13:20
24楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
这种柜子做的很低档的!多看看威图设计的
20-01-17 12:03
25楼
编辑
引用
管理
chengzheng
里面进了灰尘,杂质。
20-01-17 12:17
26楼
编辑
引用
管理
双740
电磁噪音加磁环有用吗?第二个箱子有密集恐惧症,感觉不科学
20-01-20 10:03
27楼
编辑
引用
管理
moononsky
零线有电流,是不是三相不平衡?
三相电流不平衡,造成磁场不能抵消,由电磁力的作用,使柜体发出振动声。
20-01-25 20:52
28楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
moononsky
在 2020/1/25 20:52:37 发言
【内容省略】
全部负载均为LED灯,每路灯都是三相供电 咨询过施工人员了 基本都是按三相平衡布置的, 零线电流不应很大 几安就算正常了,实测 每个三相开关负载零线电流最多160安最少也八 九十安多,难道是每个开关的负载都接到一相上了,确实感到奇怪,
最后修改:
2020/1/26 17:13:25
20-01-26 00:42
29楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
查看大图
这个密度太恐怖了,设计者是怎么想的?没有主次太乱了
20-01-26 15:55
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
更多新闻资讯