主题:报警故障
点击:1176 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
一台施耐德变频器频繁报警接地故障。摇测变频器到电机没有发现异常。
后来发现配电柜端子排烧化了…
更换后已经2天没有报警了。
20-01-09 16:02
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有时候细心很重要
20-01-09 16:03
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
是的,变频器诚不欺我
20-01-09 16:24
3楼
编辑
引用
管理
zzm7959
端子排虚接了,造成过热。
20-01-09 16:25
4楼
编辑
引用
管理
goldage
又是一个安装接线不打线耳的
20-01-09 21:44
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
如果条件允许,最好压接线鼻,并且一定要压接紧。定期检查
20-01-10 08:51
6楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
这是没有压紧吧,大电源可以不用铜鼻子
20-01-10 11:41
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
goldage
在 2020/1/9 21:44:01 发言
【内容省略】
确实是。线虚接发热,端子都烧坏了
20-01-10 14:38
8楼
编辑
引用
管理
691699197
用不用线鼻,主要看接线端子,这种端子还是要线鼻的。
20-01-10 15:08
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看着线缆不错啊!
做个线鼻子就更好了!
20-01-10 21:14