登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:教程分享第二波,正泰PLC_codesys_RS485_MODBUS与触摸屏通信。+MODBUS_TCP通信。

点击:7427 回复:14

感觉自己叙述有问题,各位尽量耐心看。本人不负责解答,
此次用到的东西如下:
硬件:正泰NEL7-2 PLC一个,USB_TO_RS485串口线一条。
软件:codesys 3.5 ,欧姆龙NB系列触摸屏软件NB-Designer.
达到的效果:
1.电脑模拟NB触摸屏软件_通过USB转485线到PLC485口通讯。实现数据写入、读取。
2.电脑模拟NB触摸屏软件_通过网线和PLC网口通讯,实现数据写入、读取。
老规矩,PLC端,建立变量之类的不叙述了。这次图片没超过10张,顺序应该不会错了,说明尽在图中,程序下载啥的不叙述了。
此楼包括MODBUS和modbus_tcp.(plc多了一个Ex_ETHERNET这个而已。)
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
modbus_tcp加的模块,设置:
附件 7.jpg
20-01-05 14:40
二楼,HMI端:
modbus:通讯,通过USB转485,HMI模拟和PLC链机
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
20-01-05 14:50
3楼,modbus_tcp:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
END
20-01-05 14:58
正泰也玩控制器了。
20-01-05 15:19
用CODESYS公用软件?这个比较好啊
20-01-05 15:21
是的 ,好多人都是冲着codesys买来玩的~我就是其中之一。
20-01-05 15:27

。。。。。。就冲楼主说的正泰这款PLC不能改PLC地址 差评!不玩。
20-01-05 20:16
价格,价格,后续应该能通过升级固件解决吧,因为modbus tcp都可以改ip
20-01-06 00:12

引用 bnnyygy 在 2020/1/5 15:27:42 发言【内容省略】

正泰也玩控制器了。冲着codesys应该买施耐德电气的呀,或者倍福啊,,,,,走标准化编程不是更好?????
20-01-06 09:13

引用 非烟 在 2020/1/6 9:13:23 发言【内容省略】

价格 价格。
还有对正泰好奇~~
20-01-06 11:15