登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个三相电表最多可接入几组互感器?

点击:2869 回复:17

客户想节省成本,配电箱想只放一个电表接入四组(每组三个:A\B\C).一个三相电表最多可接入几组互感器,进行同时计量?各位有知道这方面选型的吗?麻烦推荐一下
20-01-02 15:25
我都是一个电表带3个互感器。
20-01-02 15:29
我都是一块电表接一组互感器。你要将四组接到一块电表上,可以将电表接到四组的公共电源上进行总计量。
20-01-02 15:50
谢谢,不过这样接四组互感器目的就是想得到每一组分接线电流值,不是简单地测量一下总电流
20-01-02 15:58
既要看每组的电流又想计量总的用电量,这样是办不到的,2个选择
1.加一组总的互感器
2.每组单独电度表
算下来加互感器划算
20-01-02 17:10
楼主提供原理图学习下,很好奇这样的思路行不行?
20-01-02 17:26
这个主题似乎不适合在这个板块下啊。
20-01-02 18:05

引用 HabeRkbMGcUw 在 2020/1/2 15:58:22 发言【内容省略】

不可能,除非有支持四组独立输入接线柱的电表,否则都混合输入电表怎么区分?
20-01-02 18:51
看来像是电流互感器并联使用,未见这样用过,不知相互之间有无影响。
20-01-02 19:35
一个电表配套一组电流互感器啊,最常规的做法啊
20-01-02 21:41

上一页下一页