登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:来个大讨论:星三角降压户启动电路,下面两种热继电器装法,整定电流该调多大?

点击:6170 回复:35

引用 超级大手 在 2020/1/6 15:54:06 发言【内容省略】

用的Y△启动?那一个接触器粘连?
无机械故障,选型错误?还是电路错误,或转换时间不足?
或者如网友说,消防必须直启?
你什么都不说明,我们当然.......
20-01-06 16:20

引用 蜀中之首 在 2020/1/6 16:20:00 发言【内容省略】

说了,,风机不大,只有4.5千瓦  用不着星角启动,,,,,,。。。。。。
20-01-06 16:23

引用 超级大手 在 2020/1/6 15:54:06 发言【内容省略】

拉抽屉看到4.5千瓦的传说
在文中看到
“4.5千瓦运行电流不足9安用的就是施耐德10安接触器”---你确定施耐德有10安接触器,目前资料里没看到,LC1-D09 上一档是LC1-D12
"施耐德代表"---只是个做贸易的吧,看其回答所判。
LC1-D09对应三相380v电机是4KW,你按电流选择,显然选小了。LC1-D15对应5,5KW电机。
如果你用的是660v的电机,LC1-D09就可以胜任,220v就只能带2.2KW电机。
这些在相应资料里都有描述。
拿一个选错型号的陈年旧事来说是,是不是有点那个
20-01-07 12:48
附件 1578379486359.jpg
最后修改:2020/1/7 14:44:55
20-01-07 13:47
我累不累不要你负责,请你再回复的内容,不要误导别人才是真。
20-01-07 14:29

引用 超级大手 在 2020/1/6 13:58:54 发言【内容省略】

如果直接起动,那热继难道不装?
20-01-08 14:44