主题:请教一下s7-200入门级的问题
点击:1090 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
正式会员
麻烦问一下,接线时上面的1m,2m都接到上面的m,1L+和2L+都接到L+;下面的1m,2m都接到下面的m;下面的L+接到开关上,是这样吗
刚买的机器,不敢随便接,所以请教一下
最后修改:
2019/12/25 22:03:53
19-12-25 22:02
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
如果开关的电源采用PLC内部电源,而且是PNP形式的话,上面的1m,2m应该接到下面的m,L+用作开关的公共端
最后修改:
2019/12/26 7:53:32
19-12-26 07:53
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
PNP NPN传感器搞清楚,M接0v还是24v的问题了
19-12-26 08:10
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;图中的可是山寨的S7-200哟;
19-12-26 11:08
4楼
编辑
引用
管理
正式会员
引用
gk_0
在 2019/12/26 7:53:08 发言
【内容省略】
可是我并不知道PnP还是npn
上面的24v电源和下面的24v电压不是一样吗,按理说接哪不是都可以吗
19-12-26 15:29
5楼
编辑
引用
管理
正式会员
引用
ZCMY
在 2019/12/26 11:08:22 发言
【内容省略】
我买的确实是山寨,行货太贵了,但是这个网上的图片和我的山寨机端子一模一样
19-12-26 15:30
6楼
编辑
引用
管理
正式会员
图上显示下面的1m,2m可以接正极也可以接负极,而上面的1m和2m只可以接负极,真是搞不明白
19-12-26 15:40
7楼
编辑
引用
管理
tigermu
输出点必须按照L+和M接,输入点看你自己的需求,M可以接+也可以接-。
19-12-26 16:23
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
搞明白24v形成回路就知道了。
19-12-26 16:33
9楼
编辑
引用
管理
正式会员
我单位的PLC,只需把输入端,公共点和任何一个输入点链接,不用接任何电源,就能控制某个回路的输出,请问这是为什么(只要短接GND和任何一个+,就能控制输出)
最后修改:
2019/12/26 21:00:39
19-12-26 20:42