主题:M241有没有系统位,周期信号

点击:1621 回复:5

最近在学somachine,发现找不到%S这种系统位
19-12-18 16:06
没有的,,但好像有个库就是上电接通一个周期,,如果要上电接通触点的话可以写  TRUE这个触点
19-12-18 17:29
打开somachine,按F1帮助可以搜索到系统位 (%S)说明
19-12-18 17:53
不知为什么发不了截图你,大概描述下给你:
%S0  冷启动
%S1  热启动
%S4 时基:10 毫秒
%S5 时基:100 毫秒
%S6 时基:1 秒
%S7 时基:1 分钟
最后修改:2019/12/18 17:57:45
19-12-18 17:55
241没有系统位和系统字,但是有系统变量PLC_R或者PLC_W的系统变量,可以在SoMachine帮助中找到。
附件 Snipaste_2019-12-18_17-56-38.jpg
19-12-18 17:56
有,你要什么系统
isfirstmastcoldcycle() mast是冷启动一次
PLC_R. 这个是结构体,里面有很多变量都是我们可以读出来的,系统位 比如 PLC_R.i_wclockbatterystatus 读RTC的电池状态
PLC_R.i_x10msclk为周期10MS的脉冲
PLC_R.i_x100msclk为周期100MS的脉冲
PLC_R.i_x1sclk为周期1S的脉冲
19-12-23 14:31