主题:维纶通TK6071IP 和FX3U-232ADP-MB通讯

点击:3590 回复:14

PLC和触摸屏的参数设置如图,通讯线自己焊接:12345对应47123,已确认没焊接错,为什么还通讯不上??
附件 15764877625253499569063739998615.jpg
附件 15764877792153809916623599265036.jpg
19-12-16 17:16
232的模块,接线设置都是485?
19-12-16 17:29
这个模块也有485的
19-12-16 17:33
着重看一下那个格式,格式1 格式4
看看触摸屏和PLC是否一致
19-12-16 18:14
1.驱动选FX232/485BD试试,你那个是编程口的。
2.PLC参数里面应该是选CH2吧,CH1是BD板的
3.站号设为01,跟触摸屏要一致
19-12-16 18:57
232通讯 你焊接12345,那是422通讯的
附件 QQ图片20191217082500.jpg
附件 QQ图片20191217082541.jpg
19-12-17 08:25
呵呵;最基本的接线都搞错了,怎么可能通讯上;
TK上RS232用的是6 9 5;
还搞个1 2 3 4 5 出来;
19-12-17 09:44
12345对应47123这个是编程口的接法,下图是232和485ADP的引脚图
附件 2019-12-17_135337.jpg
附件 2019-12-17_135412.jpg
19-12-17 13:59
接线一定先搞正确,否则你怎么设置也没用的;
19-12-18 14:40
一开始我就是695的,6是发送,9是接收,5是地线,然后PLC 那头是235,2是接收……就是通讯不上啊!!
19-12-19 22:04