主题:伟创变频器AC70 报LU1欠压保护
点击:2136 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1395992795
一台伟创变频器AC70 ,报LU1欠压保护,哪位朋友有 (伟创AC70) 直流母线检测原理图, 请发一份看看, 再在此表示感谢。
19-12-15 19:18
1楼
编辑
引用
管理
1395992795
因为原驱动板上检测电路实在看不清了,(据厂家维修人员提供为TL431和LF353,母线检测正常为VPN2.7V),现在测-15V,明显不对,求助各位大侠手里是否有原理图,请发一份看看,谢谢。
19-12-15 19:33
2楼
编辑
引用
管理
缘由天定份在
请版主:能回复一下是啥问题吗,在此表示感谢。
19-12-16 16:48
3楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
顺着VPN测试点往前找,记得好像是有三四个电阻分压的
19-12-16 23:17
4楼
编辑
引用
管理
1395992795
谢谢,该机换了LF353母线检测电路,恢复正常。