温控表有一种控制模式,on-off。
这种控制模式,可以接固态,也可以接继电器(接触器)
使用PLC如何做到?
如果用时间比例输出指令,在接近设定温度时,输出时间太短,接触器难承受。
你有什么高招,还是用接触器。
19-12-15 16:49
交流接触器不耐用,用固体继电器好。
19-12-15 17:58
以前用宇电欧陆温控表,都是用固态的
19-12-15 18:49

引用 fsjnzhouyan 在 2019/12/15 17:58:00 发言【内容省略】

人家就是接触器,咋办
而且温控表还是继电器输出表情
19-12-15 19:00

引用 1530694073 在 2019/12/15 18:49:14 发言【内容省略】

没有继电器控制输出的?不会吧
19-12-15 19:01
既然是频繁动作,那也只能用固态继电器控制。
19-12-15 19:14
我们以前的机器就是用的接触器,新的设备就是用的固态,旧机器的接触器15年了也没见坏过。
19-12-15 19:19
其实用接触器也可以,规格适当选大一点,质量用好的
19-12-15 19:49
如果你的接通和断开动作非常频繁,建议用固态,如果你直接用接触器会出现温度超调现象,没办法达到你的目标曲线
19-12-15 21:52
温控表可以用继电器输出的,但是我们带的都是大功率加热管啊
19-12-15 22:11