主题:三相四线接电流互感器电能表显示缺A相电压,对计量有影响吗

点击:6383 回复:9

三相四线电能表,接电流互感器,表上显示缺A相电压,有3相电流。对计量有影响吗。接线没问题,还用换表吗?
附件 IMG_20191210_131109.jpg
19-12-10 18:49
相当于有一相不计量
19-12-10 19:08
三相电流都有
19-12-10 19:35
实践证明不影响计量
19-12-10 20:43
计量肯定不准会偏小。
附件 timg.jpg
19-12-10 20:52
显示缺A相电压,看是实际缺A相电压、还是电表未能检测到A相电压、抑或只是显示问题;若是表的原因,应当校验或换表。
19-12-11 01:38
表的原因,我想知道有误差吗,误差多少。三相电流正常
19-12-11 06:25
肯定有影响,但具体差多少就要看里面的乘法了
附件 1232.jpg
19-12-11 08:06
影响是肯定有的
这个就看电流大小的问题
要是电流大误差就大了!
19-12-11 10:58
是表的问题吧,自己内部的柜子还是供电的提供的,自己的自己换下,供电提供的自己还换不了!