应承的事情就要倾力去做,并且争取做得漂漂亮亮,这是我一贯原则。咨询了朋友好多问题,他只说现场调试很简单,基本就是设置一下变频器参数能启动泵就行,说的很轻松,让人想象过去就是分分钟解决的事情。一再追问下,总算给我发来了一张变频器的图片。
朋友通过微信发过来的现场变频器图片
有了这张图片,知道了具体型号,马上施耐德官网下载了ATV600系列变频器的《安装手册》、《编程手册》、《快速起动指南》等等资料。恶补了施家该系列变频器的相关知识。
尽管有些地方没有看懂,但有早年间使用其他品牌变频器的经验,触类旁通,还是有信心。第二天拿着打印的一份《快速起动指南》就自信满满的去了现场。
到现场才知道(真怀疑自己陷入坑了):1.柜子里面使用了3台7.5KW(ATV610U75N4)变频器,现在要换成3台11 KW(ATV610D11N4)变频器;2.不能提供图纸,不知道控制原理。看现场大概判断应该是变频控制水泵手动调速平衡水压。
现场柜子(说实在的,做工以及面板布局不敢恭维)
既来之则安之,必须负责。马上想到了一大堆问题:断路器额定电流?电缆线径?安装空间?……
一个个处理与更换相关的问题,最后变频器安装遇到了很大麻烦。更换的变频器外形尺寸变大,原来的安装空间不够用,各种比划,各种方案……还好现场电装工工具齐全,干活熟练,最终总算固定妥当。
安装期间有个小插曲:按照手册介绍,结合顶盖上的箭头指示,变频器顶盖就是打不开。现场多人不断努力尝试,突然有人轻而易举打开了,但他的好运没有再次继续,其他顶盖还是历经多人多次不断尝试才成功拿掉。
唯一让人高兴的事情是控制柜柜门内贴有图纸(对厂家这一举措点赞)。发现图纸后,感觉一下子轻松了许多。后来变频器不启动,能快速诊断发现处理问题图纸起了大作用。
接好线,设置好变频器参数,不能启动水泵电机。反复核对设置的参数,没有发现问题。后来发现柜门上故障指示灯亮着。查询图纸,故障指示灯由变频器一组结点【R1A R1C】控制。变频器《快速起动指南》上明确显示【R1A R1C】是常开触点。上电不做任何工作,变频器常开触点怎么会闭合接通故障指示灯?百思不得其解,想到了400电话。简单说了现场情况后,电话指导进入设置菜单,对以上继电器逻辑进行修改,输出结点【R1A R1C】马上恢复到常开,电机顺利启动,调速正常。
本次调试,走前做了准备,自信1-2小时能圆满完成任务。结果在高温天的野外苦熬了整整一天,其中辛酸难以道尽。究其原因,除了现场状况超出预料之外,主要还是因为自己对施家的变频器产品不熟。
这次经历,对施家产品更有了一个感性认识,例如那个触摸滚轮,好奇心驱使,反复使用,方便菜单翻页,感觉很好用。更对施家的400服务电话赞叹不已,没有登记等候回复的过程,现场苦熬的时候能得到官方的技术支持,犹如久旱遇甘露,不管问题有没有解决,起码能平复一下焦躁的心情,静下心来考虑遇到的问题。
这次经历,更是打破了我长久以来朝八晚六公司到家两点一线的固定生活模式,感觉原来枯燥无味的生活也可以变得充实,更有了工作奋斗的激情。变频器智能化自带编程功能早已有之,这次编辑输出逻辑,不由感慨,时移世易,不积极学习更新知识,仅凭早年的工作经验,迟早要被时代淘汰。
本次调试的系统应用算不上精彩应用,调试经历也谈不上有什么精彩瞬间。但这次调试能作为2019年自己的一次难忘的经历,概因以上总结的缘由吧!
希望2020,因应施教授的邀请,乘风破浪会有时,工控路上更进一步。
柜内结构不敢恭维(注意看左下角粘贴有图纸,这份图纸帮了我大忙)
最后修改:2019/12/16 13:57:39