主题:小分享:LXM28中"消失"的参数

点击:1461 回复:19

看看手动运行的速度是多少
20-03-17 15:26
P1-09/SP1=10000  P1-10/SP2=20000  P1-11/SP3=30000都是默认值,因恢复出厂了
20-03-17 16:37
你的P1-01设的多少   是过载吗? 电机UVW接对没有,
20-03-18 19:19
不好意思在高工的提醒下才看到你的回信,太谢谢了,P1-01恢复出厂后的默认设置 是00b  can正转模式,高工也认为你说的相序搞错的机率大,明天去核实清楚 ,感谢你们专业的指点。
20-03-18 22:12
白工出手,故障得救,原因正是白工所说的UW相接反了,厉害了我的哥
20-03-19 10:29
确实是他uvw反了..中间续接了一段...然后没有按线序接到驱动器上
我看他给我发的图片上线号是对的...就没往那想...
看你回复之后又再问了一下.
20-03-19 12:32
都在搞技术培训,学不过来了
20-03-19 16:04
中国就是需要白工这样的领路人
20-03-19 17:19
感谢耐心的指教
20-03-19 17:20
对,紧跟领路人脚步
20-03-20 09:13