主题:恒压供水,压力表压力上来后指针啪啪抖啥原因?
点击:3092 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
弄不了,就直接换回原规格表再看看
19-12-06 10:42
21楼
编辑
引用
管理
A实创电气O贾
恒压供水 今天去了看又稳定了 郁闷 感觉和参数没关系
19-12-06 20:43
22楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种现象要现场判断,比如,给一个恒定的水泵转速工况,看看压力表抖不抖,如果还抖,那是管路里的问题,如果不抖了,那时是恒压控制问题。
19-12-08 10:11
23楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
用一段时间正常了,不像与电气有关,可能是管路打开之后进气造成的,排光了现象就没了。
19-12-08 14:25
24楼
编辑
引用
管理
企鹅
这个一般都是管路里有空气
19-12-08 22:39
25楼
编辑
引用
管理
gk_0
跟止回阀有关系
19-12-09 07:55
26楼
编辑
引用
管理
A实创电气O贾
打算换逆止阀
19-12-09 17:48
27楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
可能是水泵内有空气,有空气运行,水泵的声音会忽大忽小,运行有震动,同时运行电流也忽大忽小的抖动。
如果是闭路水循环,在管路系统的最高点,应该装有自动排气阀,当管路内存有空气时,只要保证不断的补水,运行一段时间后,管内空气将自动排出。
19-12-09 18:53
28楼
编辑
引用
管理
神的传说
水里面有空气,排空气试试。也可能压力表有没有加缓冲管.
22-07-29 20:50