登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙CP1H无协议通信

点击:3023 回复:13

引用 juyongjin2005 在 2019/12/4 13:16:03 发言【内容省略】

嗯!有问题再来论坛。
19-12-04 13:39
又遇到一个问题,现在接受有问题了。
附件 1575444612(1).jpg
用串口调试助手发送数据,没有反应,接受不到数据
19-12-04 15:30

引用 juyongjin2005 在 2019/12/4 15:30:51 发言【内容省略】

调试助手发的是什么?发了几个?
19-12-04 15:39

引用 guanyumou 在 2019/12/4 10:49:14 发言【内容省略】

找到原因了,还是您刚才说的问题,数据位要设成8位,我一直设成7位,所以有问题。
19-12-04 15:49