主题:请教各位大神,变频器如何控制同步电机
点击:4431 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
高燕飞
今天去分厂,他们装了一台15千瓦同步电机控制风机,配套一台台达的CP2000变频器22千瓦的。启动几秒后就报警过载,实在搞不懂。
19-12-03 20:23
1楼
编辑
引用
管理
高燕飞
19-12-03 20:24
2楼
编辑
引用
管理
高燕飞
观察到,启动后电流能达到45A
19-12-03 20:25
3楼
编辑
引用
管理
高燕飞
可以用星三角启动柜来控制吗
19-12-03 20:27
4楼
编辑
引用
管理
goldage
建议看看手册是否支持同步电机(这个型号我也没用过)
19-12-03 21:39
5楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主的参数设置哪些
需要选择重载启动
19-12-03 21:55
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
支持同步电机的控制,不是所有变频器都能做到。要选择能的。而且参数设置为同步电机。才行。
19-12-04 09:26
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
同步电机和异步电机不同,首先变频器得支持才行,调试得自学习
19-12-04 09:30
8楼
编辑
引用
管理
高燕飞
谢谢指导,还在调试中
19-12-04 14:13
9楼
编辑
引用
管理
lvpretend
CP2000支持同步电机,要把变频器电机参数05-33由缺省的异步电机改为同步电机。