主题:VFD-B变频器报GFF
点击:1691 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
北门摩羯王庆
我们有台VFD-B变频器报GFF,复位后可以启动运行30-60秒后会重新报警。拿掉输出端接地后就正常了,这是什么原因?
19-11-28 16:28
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是接地保护动作,检查连线与电机是否有接地短路情况。
19-11-28 18:08
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换台电机接上试一下;
19-11-29 06:02
3楼
编辑
引用
管理
木头人EZxznU
台达变频器报警GFF一般都是霍尔有问题,检测一下霍尔吧