登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:S7-1200通过以太网读取Modbus485仪表

点击:2731 回复:5

这回我们来连接西门子的S7-1200,1200自带modbus tcp协议,直接在程序中添加指令即可
所用设备如下:
1、Modbus TCP/Modbus RTU模块 (含税价格¥168)
2、济南智泽4入2出的开关量模块
3、西门子S7-1200 一台
硬件连接图示如下:
附件 1.jpg
参数设置如下:
1、济南智泽4入2出的开关量模块默认的通讯参数为:9600,n,8,1,这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数
2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:
附件 2.jpg
1)、转换器IP
附件 3.jpg
2)、转换器Modbus RTU设置
附件 4.jpg
3、S7-1200程序如下图:
附件 5.jpg
此时小模块指示灯亮起,然后熄灭……在亮起,在熄灭……(反复循环)
附件 18.jpg
19-11-27 08:56
数据能交互吗
19-11-28 18:30
您好,您指的数据交互是?1200可以读取仪表的数据,但是仪表没有读取数据的功能啊,如果有也可以读1200
19-11-29 08:43
非常好。有没有转232的啊?要用几个地磅,几乎都是232接口的。
19-11-29 20:32
没有232的,现在232的设备太少了
19-12-02 08:36
5楼
该帖内容不符合相关规定!
19-12-20 16:06

工控新闻

更多新闻资讯