主题:PLC中时间比较断电怎么处理
点击:937 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
四悔
如图中程序,假如我设置的周一上午8点10分开始进行排污 但是周一上午8点停电停到了10点怎么办
19-11-26 15:01
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
那么就设定一个标志位,如果时间到标志位没有变化那么就另行处理。
话说不是应该更多的去考虑如何避免停电这种情况么,否则万一停电停到电池用完时钟复位怎么办呢?
HAVE FUN!
19-11-27 11:09
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
有钱的话直接上UPS,我现在做的半导体生产设备很多就是标配UPS规格3相30KVA,保障持续工作4小时,
19-11-27 11:45
3楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
四悔
在 2019/11/26 15:01:48 发言
【内容省略】
你是要10点能启动,还是放弃这次启动?
没看大工艺要求图,正好多问句
19-11-27 13:19
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
排污完成设置标志位,
PLC启动判断上次是否排污。
按实际工艺来吧,比如楼上说的,10点来电,你启动还是不启动啊?
这个得按工艺条件来整,程序不复杂