主题:M340和M580如何支持Profinet和Profibus
点击:2666 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
FreeTigerMan
M340和M580没有任何支持PROFINET或PROFIBUS的上架模块。唯一支持的协议是Profibus DP,并且需要使用Profibus远程主网关(TCSEGPA23F14F)。
好在这个网关支持DTM集成,配置和使用都不算太复杂。
19-11-18 10:12
1楼
编辑
引用
管理
AUTOSYS168
PROFIBUS-DP(DP)是基于RS485接口的总线,PROFINET(PN)是基于以太网的总线。PN相较于DP,我觉得PN不仅满足现场总线的IO实时性和稳定性,还具备以太网的通讯速率,灵活的网络拓扑能力和IT的开放性,一网到底,个人还是倾向于觉得PN好用点。
19-11-26 22:44
2楼
编辑
引用
管理
FreeTigerMan
当然了,PN比DP可以说先进一代吧