引用 20150101 在 2019/11/15 7:39:14 发言【内容省略】

水会有腐蚀性,要更换。
冷却油好像不用换,暂时没用过!
19-11-15 10:47
油浸式变压器就是通过变压器油散热。有些大功率自耦降压启动器也是靠变压器油进行散热。
19-11-15 11:09

引用 10011001 在 2019/11/15 10:47:25 发言【内容省略】

不知道你用在什么地方,变压器用油冷是因为油绝缘,普通水容易产生微生物,容易造成堵塞,这就需要加装保护装置,定期保养,不知道还有腐蚀的问题,不能用耐腐蚀材料?
19-11-15 12:12
是像变压器那样完全浸泡在油里面?
还是像汽车发动机冷却水一样有沿发热部位的冷却通道?
什么温度条件?
19-11-15 13:35
退火变压器用过水冷(纯净水加冷冻机)
19-11-15 14:06
我们做的大型微波炉的微波发生器是水冷的,需要配独立的冷却水循环系统。
另外,微波用的高压电源是油冷的,死沉,抱起来晃晃里面还哗哗的响。
19-11-15 15:00

引用 ddt250 在 2019/11/15 15:00:24 发言【内容省略】

冷却油,还是变压器油???
要更换油吗?
19-11-15 16:17
附件 IMG_20191030_081812.jpg
长这个样子,不知道要不要换油。
19-11-15 17:00
应该可以,像电暖炉,汽车泠却液,变压器.......都是用油传导热
19-11-15 23:44
打电话给麦格米特公司咨询