登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:380V铜排配置问题
点击:4342 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
329345277
空开较大,最大额定电流630A,带250kw变频器和220kw软起。铜排应该配多大的啊较为合适?(貌似施耐德空开预留的间距只有35mm,40的铜排都无法安装)
还有空开间距那么小,导致铜排间距较小,这些有标准么?
19-11-14 20:20
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
300平的应该行.
你按照空开的间距做就没有问题,空开都是符合标准的.
要不就加绝缘护套或者隔板.
标准有4943.
19-11-14 20:56
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
终合考虑,用30*6
19-11-14 21:52
3楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
断路器/接触器上自带的铜排用的考虑到布置好多都是非标的,40*6的,40*10的,间距按照他们要求来没错,至于铜板实在不能选宽的,尽量不要低于他们的截面积就行,有时我还担心他们的铜板载流量不够了。
我也问过类似问题。
http://m.gkong.com/bbs/445769.ashx
19-11-15 10:39
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
看楼主的描述。变频软起可能是配合使用的,30*6铜排载流量已经足够用了,铜排超过30宽有些开关无法安装, 30*8铜排加工上比较困难,
19-11-15 13:17
5楼
编辑
引用
管理
margvr
用30x10的嘛
为什么要自己做呢,买威图或维纳尔的都可以啊
19-11-15 16:00
6楼
编辑
引用
管理
329345277
300是不是有点大了
19-11-17 08:23
7楼
编辑
引用
管理
329345277
谢谢,感觉30×6有点小,打算用30×8
19-11-17 08:23
8楼
编辑
引用
管理
329345277
如果40×6,施耐德空开自己的间距就40,而且40的铜排也塞不进去
还有即使是30的铜排,安装完后,进出线铜排距离也只有10mm。网上有人说380V铜排间距最小要20mm呢
19-11-17 08:26
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
铜排套热缩管做绝缘就行了,还要20mm,套热缩管5mm都不要
19-11-17 10:53
上一页
下一页
工控新闻
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
更多新闻资讯