登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:消防柜验收非要加个触摸屏,没有强启功能验收不合格
点击:1577 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
引用
YXBK
在 2019/11/12 17:01:05 发言
【内容省略】
我们先前也没有的,好像是从前年还是大前年开始的,忘记了,我们做的地铁项目都要求装的,严格按照CCCF消防3C验收规范来的。
19-11-13 08:43
11楼
编辑
引用
管理
mengx9806
我不知道我的理解对不对。
首先,应该消防验收通不过的原因是因为没有强启功能;
而增加强启功能就需要通过触摸屏来实现(怎么实现的?)
不懂楼主什么意思
19-11-13 08:52
12楼
编辑
引用
管理
FORELF
消防的有手动控制,有远程BMS和FMS系统控制,这两种情况都是不进PLC的,直接硬线路接通断开。
另外就是自动的消防报警信号,这个信号过来时是不允许关泵的,任何情况都不能关。
19-11-13 20:42
13楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是设计制造者不了解消防验收标准吧。
19-11-13 21:30
14楼
编辑
引用
管理
cfg168
定制的控制器,可能有利益链也说不定,非技术问题不讨论。
不过设备都是与时俱进的嘛,该高科技就高科技一点。
19-11-13 21:51
15楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
这就是没考虑控制器失灵的结果
自动化,电脑化不是在那里都行的通的
19-11-13 23:27
16楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
楼主的意思消防柜没有必要用触摸屏,但一定要强起功能,否则再好看也不能验收合格……