登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:数控机床数控系统启动与变频器启动有关吗问题
点击:1240 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
yghbmt
还有就是数控系统的24V电,以前插到系统后电压就变低了,这次还没测量启动时的24V的实际电压是多少
19-11-12 12:00
11楼
编辑
引用
管理
syhqx
系统没有启动,变频器显示有转数,这个转数是从哪来的问题应该就出在哪了吧。
19-11-12 14:36
12楼
编辑
引用
管理
yghbmt
刚才测量了一下数控系统的24V,拔下24V进行测量,是24V,插到数控系统后,测量是16V,故系统启动不了,。@syhqx您好,就是不明白变频器为什么有转速,问了生产厂家,厂家也这样说,那个速度哪来的,我就说,我就问你们厂家呢,系统也没启动,主轴也没动,为什么在变频器的监视器上有速度显示呢
19-11-12 14:54
13楼
编辑
引用
管理
yghbmt
刚才还把JA40主轴模拟输出线和JA1A编码器线的拔掉,不行,COP10A,JA2,JD36A,JD1AIOLINK都拔掉了,还不行,
最后修改:
2019/11/12 15:17:10
19-11-12 14:59
14楼
编辑
引用
管理
hwl123
换一个24伏直流电源试试。
19-11-12 15:53
15楼
编辑
引用
管理
yghbmt
@syhqx,把数控系统JA40主轴模拟输出线拔下,变频器的监控器显示0,您的意思是指数控系统有问题吗?@hwl123,直流电源的正常的,换了,还是不行啊,多谢@syhqx,@hwl123两位老师
19-11-14 08:22
16楼
编辑
引用
管理
ruipusz
首先你这个不启动,如果二十四V 有,那就是系统本身有问题了 ,你可以简单看看电路板有没有灰尘 简单清理 还不行那就是硬件有问题了 我们经常碰到这种问题
19-11-14 09:40
17楼
编辑
引用
管理
yghbmt
@ruipusz,谢谢老师!
19-11-14 16:56
18楼
编辑
引用
管理
yghbmt
各位老师:今天,刚刚,这台机床开机后,开机显示啦,不过有两个报警:SV5136(FSSB:放大器数量不足)及一个外部报警:没有主轴齿轮信号。以前也是出现多次,启动时黑屏,过几天又好了,正巧车间机床有空闲的,这台机床就没用,今天开一下机床,就看启动了,那个报警估计是某个线短路,IO板上的保险烧了,