登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:各位大佬,请教下三菱FX3U用什么指令或方法让步进电机减速停止而不是立即停止,防止丢步,有减速过程。

点击:3913 回复:7

各位大佬,请教下三菱FX3U用什么指令或方法让步进电机减速停止而不是立即停止,防止丢步,有减速过程。
19-11-09 08:35
PLSR不可以?
19-11-09 10:06
FX3U定位指令可以用特殊寄存器设置发脉冲时的加减速时间。
19-11-09 11:23
软件中也可以设置加减速时间
附件 1.jpg
19-11-09 12:49
本身定位指令或者点动指令都是有加减速时间的。
19-11-09 20:28
用PLSV指令,置位M8338就可以变速输出了
19-11-10 13:10
可能是我描述的不是很清楚,这样的我在DDRVA作高速定位时,要求碰到外界干扰,比如说光栅时,要求步进马达不要立即停止(骤停会有丢步现象),而是要减速平滑停止。在这样的情境下,有没有哪种措施能够解决的,上几楼的大佬我都试过,好像不明显!
19-11-11 08:19
DDRVA本来就有加减速时间可以设定的,你说不明显,肯定是没弄对呗!
19-11-11 16:12

工控新闻

更多新闻资讯