登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC故障,输入端短接没有反应,输出端不能使继电器吸合

点击:2491 回复:6

一台三菱plc输入端短接没有反应,输出端有输出但点不通,不能使继电器吸合。我用电笔把plc电源查一遍后,在开电plc又正常了。旁边有4个大变频器,请问各位大佬这个是不是干扰造成的,还是别有原因?
最后修改:2019/11/8 9:17:18
19-11-07 16:44
你可以把变频器先不上电试试看,是否再次出现这种情况。
19-11-07 21:02
这个现象不像是干扰,建议你检查一下对应的继电器供电回路
19-11-07 21:42
用编程软件对PLC进行诊断,查看是否有错误履历。
19-11-07 22:36
像是PLC供电电源问题,建议仔细检查一下
19-11-08 01:00
好像是PLC端的S/S没接+24V才会出现这种情况,先检查一下接线吧
19-11-12 08:50
拍个图给大家好研究
19-11-27 13:07

工控新闻

更多新闻资讯