主题:多功能电力仪表不计量,有功功率,无功功率显示为零是怎么回事?
点击:5185 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
pD194E一9FYD多功能电力仪表,三相电压,电流,视在功率显示正常,三相有功功率,无功功率显示为零,电能不计量,怎样设置才能正常计量电量,请老师们给解答一下。感谢!
19-11-05 08:31
1楼
编辑
引用
管理
海狼1974
19-11-05 08:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
有没有说明书的,仔细看看说明设置有没有问题
19-11-05 09:52
3楼
编辑
引用
管理
海狼1974
按说明书都设置了,三相四线制,变流比40,电压220V,电压电流显示都正常,不计量应该是有功无功显示为零的原因,但为什么显示为零呢?
19-11-05 10:14
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
功率因数显示多少,有功无功要根据这个才能算出来的
19-11-05 11:02
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
表坏了吧
19-11-05 11:28
6楼
编辑
引用
管理
海狼1974
功率因数显示零,这个表的电流互感器接在变频器的出线侧,旦否对测量有影响?是不是这个原因造成的功率因数为零呢?电流互感器我感觉应该接在变频器进线端。
19-11-05 12:51
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
海狼1974
在 2019/11/5 12:51:02 发言
【内容省略】
你可以装进线端试一下呀
19-11-05 13:16
8楼
编辑
引用
管理
海狼1974
拆卸有点麻烦,还有什么原因能引起这个现象。
19-11-05 16:33