主题:ABB acs510的机器上电报A5001传动故障
点击:5467 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1148068952
一台ABB510的机器,起初模块炸了,换新之后上电面板显示A5001传动故障,且复位不了,确定是主板坏了,但不知道那个地方坏了,请大师指点,感谢。
19-11-02 14:30
1楼
编辑
引用
管理
whb11234
主板不好修啊 二手主板才200块 买块吧
19-11-03 18:36
2楼
编辑
引用
管理
创意HI8R
200块。买不到的
19-11-04 21:40
3楼
编辑
引用
管理
ahszyj
这个机器通常炸机控制板就会坏,而且都是报警传动故障,换板吧
19-11-06 12:28
4楼
编辑
引用
管理
邹平超
脑残的设计,CPU,驱动电路不是光电隔离的,高压共地,十台炸机九台烧CPU,懂行的一般不买ABB变频。